A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm
AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;
AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。
E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。
E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;
者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA
E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒
者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度
E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测
E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度
值检测出异常
EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时
或者搅拌机内部热继电器动作
EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)
设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)
与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路
FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度
FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒
液体温度上升
H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线
机体调谐热敏电阻异常
J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线
J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)
L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)
L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑
L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常
L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转
LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常
LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常
传送异常
P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线
U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95
冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5
摄氏度持续3分钟
U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相
U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V
U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据
传送发生异常
UH 2 系统故障 EEPROM发生故障
UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路
大金空调故障代码
A1
室内P板不良
A3
排水水位异常
A5
室内防止结冰保护
A6
室内风扇电机异常
AJ
能力设定不良
C4
室内热交换热敏电阻异常
C5
室内热交换热敏电阻异常
C9
室内室温热敏电阻异常
EO
室外保护装置动作
E3
高压压力异常
E4
低压压力异常
E5
OL动作
F3
排气温度过高
E6
压缩机启动不良
E7
室外风扇电机异常
H3
高压压力开关异常
H4
低压压力开关异常
H8
CT异常
H9
室外温度热敏电阻异常
J3
室外排气热敏电阻异常
J4
室外低压饱和温度热敏电阻异常
J5
室外吸入管温度热敏电阻异常
J6
室外热交换热敏电阻异常
J9
室外气体管道温度热敏电阻异常
L4
放热风扇温度上升
L5
室外输出过电流
P3
室外电葙温度热敏电阻异常
P4
室外散热片热敏电阻异常
U1
电源反相
U2
电源异常
U4
室内机到室外机信号传送异常
U5
室内机到控制器信号传送异常
UA
现场设定不良
UC
集中控制器地址重复
UF
室内到室外错误接线
大金1.5匹指示灯一直闪,开不了机怎么修。没修过大金的。请师们帮帮忙。谢谢
大金空调V3外机怎样设致内机全开
压缩机过热会出现什么故障代码
大金空调信号代码U9是内外机信号传输不良。
原因:
1、内机或者外机的电脑板出现了故障。
解决方法:维修检查内外机电脑板。
2、电脑板电路板断路未正常通电。
解决方法:维修更换电路板。
3、连接线接线错误。
解决方法:维修更换连接线。
扩展资料:
空调保养
1.清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
U9-01
故障内容:
其他内机异常。检测方法:通过室外机P板检测系统中其它室内机的故障信号。估计原因:其它室内机与室外机之间传送故障;其它室内机的电子膨胀阀故障;其它室内机的P板故障;室内机与室外机之间配线连接错误
维修步骤:
1、显示“U9”的室内机P板正常。请检查其他系统的室内机,按照相应故障代码进行故障诊断。
以上内容由daikin021小编回复。
再看看别人怎么说的。
U9-01
故障内容:
其他内机异常。U9代码是没有故障的代码显示,当系统中多台内机中有部分机器出现U字开头的故障代码时无故障的室内机的线控器都会出现U9,表示本台内机无故障,这是为了便于维修才设置的。在现场检查时只要确认出现U9以外故障代码的室内机并把故障排除后,再次通电U9也会同时消失。
U9-01:其他内机异常,通信故障(其它系统)
大金中央空调出现u9-01
原因:其它室内机与室外机之间传送故障、其它室内机的电子膨胀阀故障、其它室内机的P板故障、室内机与室外机之间配线连接错误 大金空调故障代码U9只有一种可能情况出现。不会同时出现。
用户自己可以用断电重启的办法解决排除,不行联系师傅检修。断开大金中央空调的空开电源,断电30分钟再开机
企业网站开发经验,成熟的技术,完善的服务,公正的价格!
阿里斯顿热水器不工作故障原因,下面详细为你介绍故障原因与分析,希望对您有所帮助。故障原因:1、插座松脱或接触不良。2、接线端子松脱。3、线头松脱或接触不良。4、接线端子松脱。5、电磁阀或控制电路板故障。热水器不工作是什么原因?故障原因:1.控制电路板烧毁。2.传感器损坏。3.控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:1.更换温度传感器。2.修理或更换传
威能代码f26解决故障原因分析有以下几点:故障原因:威能燃气热水器f75故障解决方法与f75故障原因解说:故障原因:点火失败,打火失败。故障现象:提示f75故障代码,热水器出现异常如打不着火、不出热水等。解决方法:1.检查气阀,看看气表余量,是不是供气不足。是不是气阀没有开。2.更换气表电池,有时电池电量不足导致气压不足,也容易引起壁挂炉打火不成功。3.相关点火元件损坏,需要报修。4.联系威能
1、威能壁挂炉维修》威能官方售后服务 北京威能()
西安威能壁挂炉全市统一()壁挂炉维修点故障排除方法: 壁挂炉故障原因分析:
1、气管内有空气;2、电源电压不足;
3、气源开关未开或进气滤网堵塞4、气种不符;
5、气门密封件被燃气腐蚀后发涨;6、钢瓶减压阀输出压力过高或过低;
壁挂炉维修方法:1、反复开关水阀排空气直至着火为止;
壁挂炉维修方法:更换合格的减压阀;
清除异物;将总掣全
阿里斯顿电热水器常见故障有哪些温控器接插端接触不良或断线 处理:检验排除;温控器烧断处理:替换温控器。热水器指示灯一直不灭 原因:温控器感温面与电热管法兰面接触点少 处理:重新安装温控器,使感温平面接触。热水器不通电。 故障现象:热水器无反应,或者已经断电,也不能通电,用手去摸一下,会感觉有温热感,而且声音很大。判断方法:将热水器电源插头拔掉,用镊子或者铁丝等去拔掉电源插头上的两个金属触点。当温热感消失,即可通电使用。
故障现象:显示f8故障代码,使用出现异常如:打不着火、自动熄火等。1.电池是否有电,没电需换电池。2.水压是否过低,避免高峰期即可。3.是否没有燃气,打开燃气即可,或者燃气压力过低,加增压器即可。
在寒冷的冬季,一台正常运转的壁挂炉是家庭取暖的必备利器。一旦遇到壁挂炉压力不足的问题,不少人就会感到困扰。别担心,本文将为你揭开威能壁挂炉压力的神秘面纱,并教你怎么解决这个故障。让我们一起来看看吧!一、威能壁挂炉压力怎么看大小?在威能壁挂炉的面板上,我们可以找到一个压力表,它通常被标识为“Bar”或“Psi”。这个压力表显示了壁挂炉的系统压力。壁挂炉的标准压力为1.5-3Bar,如果压力过低或过高,都可能会影响壁挂炉的正常运行。
一、博世壁挂炉故障代码E91、博世壁挂炉e9故障可能是由于水压过低引起的。如果热水器水压过低,热水器就无法正常工作,这时候就会出现e9故障。水压过低的原因可能是水管漏水或者供水管道中的水垢堵塞。 热水器过热 博世壁挂炉e9故障也可能是热水器过热引起的。2、员 博世壁挂炉e9故障消除4种解决方法与e9原因解说 博世壁挂炉e9故障消除4种解决方法与e9原因解说: 故障现象:显示e9故障代码,使用出现异常如:打不着火、自动熄火等。
科龙空调为什么不制冷以及如何解决?
解决方法使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配;改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
4、外界环境温度过高
这种不制冷的情况常见于我们的室外机装在比较封闭的空间或外机周围的温度过高,这样就极其容易由于室外机所在的小空间的不空气不流通,导致散热器散出来的热量没办法流走而使得空调不制冷;还有一种大家比较普遍的说法就是当室外温度超过43度的侯,大多数空调难以把室
菲斯曼壁挂炉暖气不工作是什么意思,下面详细为你介绍故障原因与分析。菲斯曼壁挂炉供暖不工作是什么原因导致菲斯曼壁挂炉不工作是因为采暖系统管道内水压过低、壁挂炉系统管路堵塞、水压过低、暖气片系统故障等导致菲斯曼壁挂炉不工作是由于菲斯曼壁挂炉水泵故障导致,需要对水泵进行维修或更换。故障现象:水泵不运转,风机不运转,
林内热水器,出现代码12怎么弄林内燃气热水器显示12故障代码及解决方案:1、燃烧不充分,火焰中途熄灭。可能是排烟管堵塞,废气无法排出后CO报警火焰熄灭。解决办法:更换排烟管道。2、风机故障,转速变慢或者不转。影响废气排出,火焰熄灭。解决办法:更换风机。
大家好,如果您还对西门子冰箱冷藏档位选择原因不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享西门子冰箱冷藏档位选择原因的知识,包括西门子冰箱档位的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!一、西门子冰箱12345档代表什么1、12345是冷冻档位,1是高温(—5~0度),3是中低温(-5~-15度),5是低温(-15~-25度)。数字越小温度越高,数字越大温度越低。
燃气壁挂炉是我们冬季取暖的重要设备,但是一旦遇到故障问题,比如屏幕上显示E1,很多人就会感到头疼。当你的燃气壁挂炉显示E1时,应该怎么解决呢?下面,我将为你详细解析燃气壁挂炉显示E1的原因,并提供相应的解决方法。一、燃气壁挂炉显示E1故障原因分析燃气壁挂炉的故障代码E1通常表示点火失败或熄火。点火失败的原因有很多,主要包括以下几点
标题:怎么修复与排查方法? 在厨房中,我们常常遇到各种烹饪问题。其中之一就是鸡蛋能否放入高压锅炉中烹饪。这个问题看似简单,但实际上涉及到一些复杂的科学原理。今天,我们就来探讨一下这个话题,希望能为您的厨房生活带来帮助。 一、鸡蛋能否放入高压锅炉? 首先,我们
鞋子放在洗衣机洗完为什么发黄,怎么修复与排查方法? 一、鞋子放在洗衣机洗完为什么发黄? 鞋子放在洗衣机洗完发黄的原因可能有以下几种: 1. 洗衣粉/洗衣液残留:在清洗鞋子时,洗衣粉/洗衣液没有完全溶解或者没有冲洗干净,残留在鞋子表面,导致鞋子发黄。2. 阳光照射:鞋
**飞船中的“燃气热水器”:原理、故障与检查** 在探讨飞船中的“燃气热水器”之前,我们首先要了解,为什么飞船中需要这样的设备。实际上,这里的“燃气热水器”是一种形象化的说法,实际上指的是飞船的推进系统中的燃烧设备。通过燃烧燃料和氧化剂,飞船的推进系统产生大量
标题:原因揭秘及修复与排查方法 在养鱼的爱好中,我们可能会遇到各种各样的问题,其中最常见的就是关于鱼缸的设置。许多人在设置鱼缸时,可能会考虑使用热水器来为鱼缸加热。那么,鱼缸可以放热水器吗?以及如何修复与排查相关问题呢? 一、鱼缸可以放热水器吗? 在一般情况
### 标题:香港的热水器为什么安在浴室里,怎么修复与排查方法? 在香港这个繁华的城市里,热水器的安装和使用已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,你是否注意到,与内地不同,香港的热水器通常安装在浴室里。这背后有什么特殊的原因吗?当热水器出现问题时,我们又该
【黄陂八喜壁挂炉故障E8:深度解析与检修流程】 标题:【黄陂八喜壁挂炉故障E8:深度解析与检修流程】 一、引言 随着冬季的来临,许多家庭选择使用壁挂炉来为房屋供暖。黄陂八喜壁挂炉以其高效、安全、可靠的特点,广受消费者喜爱。然而,如果在使用过程中遇到问题,比如显示
【洗衣机振动冒烟,警惕背后的隐患!】 一、洗衣机振动冒烟,正常现象吗? 洗衣机,作为我们家庭中不可或缺的电器设备,为我们提供了极大的便利。然而,当我们使用洗衣机时,可能会遇到一些问题,其中最令人担忧的就是洗衣机振动冒烟。那么,这是正常现象吗? 一般来说,洗衣
标题:鹰牌壁挂炉停止工作,如何排查故障? 壁挂炉作为现代家庭常见的供暖设备,其稳定性和可靠性对于家庭生活品质至关重要。然而,当鹰牌壁挂炉停止工作时,很多用户可能会感到困惑和无助。那么,当鹰牌壁挂炉停止工作,我们需要检查哪些故障呢?本文将为您详细解答。 一、检
标题:【维修秘籍】黑色冰箱松下空调不制冷?查这5点! 在炎热的夏天,空调成为了我们生活中不可或缺的电器设备。但是,当我们打开空调,却发现它不能制冷时,那种心情无疑是崩溃的。尤其是对于使用黑色冰箱松下空调的朋友来说,如果它突然不制冷了,更是让人感到困惑和无助。
【马桶冲水热水器打火故障排查】 标题:马桶冲水热水器打火故障排查 一、故障现象 在马桶冲水时,热水器有时会突然打火,这可能会让人感到意外和困扰。这种故障现象可能是由于一些潜在的问题导致的,我们需要对其进行深入了解和排查。 二、可能原因 1. 水压问题:当马桶冲水时
标题:如何轻松排查与修复? 随着社会的进步和科技的发展,锅炉在工业领域的应用越来越广泛。然而,在使用过程中,锅炉难免会出现各种故障。特别是那些被人们称为“鬼子”的锅炉,更是让人头疼不已。那么,鬼子为什么要做锅炉呢?又该如何排查和修复呢?接下来,就让我们一起
### 标题:鹤岗的房子为什么不是地暖,需要检查哪些故障? 随着冬季的到来,鹤岗的天气逐渐转寒。对于很多家庭来说,地暖成为了确保室内温暖的重要设备。然而,有些房子的地暖却无法正常工作,给居住者带来了不小的困扰。那么,为什么鹤岗的房子会出现没有地暖的情况?又该如
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 06:34:49